304不銹鋼水管一般技術要求

發布時間:2018-08-26 瀏覽次數:781

304 不銹鋼水 一般 技術要求

共合不銹鋼管事業部

室內生產、生活給水管道采用薄壁 304 不銹鋼 管,管徑大于等于 DN100 的采用法蘭或卡箍式連接, DN100 以下的采用 環壓式連接 或卡壓 連接。

1 涉及的產品標準、規范;工程標準、規范;驗收標準、規范等必須全体滿足所有中華人民共和國的條例及規范,包孕不限于:

《薄壁不銹鋼管道技術規范》 GB/T29038-2012

「建筑給水排水薄壁不銹鋼管道連接技術規程」 CECS 277 2010

《建筑給水薄壁不銹鋼管道安裝》 10S407-2

《供水用不銹鋼焊接鋼管》 YB/T 4204-2009

《流體輸送用不銹鋼焊接管》 GB/T 12771-2008

《卡箍式柔性管接頭技術條件》 GB/T 8259-2008

55°密封管螺紋 第 1 部分:圓柱內螺紋圓錐外螺紋》 GB/T 7306.1-2000

55°非密封管螺紋》 GB/T 7307-2001

「生活飲用水管道系統用橡膠密封件」 GB/T 28604-2012

《環壓連接管道工程技術規程》 CECS 305:2011

2 應保證各類水系統管道采用國家各類規范、規程所列出的標準連接方式,確保與球墨鑄鐵管、熱浸鍍鋅鋼管及其他閥門、附件相互之間的順利連接。

3 管道試驗壓力 : 用于生產、生活給水系統的管道實驗壓力為 1.0Mpa 。

4 管道室內明裝或暗裝,處在露天環境或地鐵潮濕(濕度 95% )和有雜散電流腐蝕的環境,

部门管道處于干濕交替和大風( 12m/s )環境。

5 材質及規格要求

薄壁不銹鋼管道外形尺寸應合适 GB/T21835 3 YB/T4204 的規定,管材尺寸偏差

應符合 GB/T12771 中普通級的要求,材質為 06Cr19Ni10 且符合 GB/T 20878 相關要求,管材制造所选拔不銹鋼帶為冷軋鋼帶。

2)薄壁不銹鋼管道管徑≤ DN100 時可选取雙卡壓、螺紋等連接方式;薄壁不銹鋼管道管徑> DN100

時管道可选取免焊法蘭、溝槽等連接方式。

3)薄壁不銹鋼管道使用螺紋過渡接頭時 , 螺紋符合 ISO 標準及國家標準 , 給水最后接頭與衛生潔具接口標準无别 , 并根據衛生潔具提供相關接口。

4)管材和管件必須上海市或國家省級以上 ( ) 衛生監督部門所頒發的涉及飲用水衛生安好許可批件并供给批件復印件。管道、管件及密封件應相符「糊口飲用水輸配水設備及防護材料的安全性評價標準」 GB/T17219-1998

要求。

5)管道的管件、配件應采用與管道材質相應的材料,管件、配件等管道附件的工作壓力與該管道系統的工作壓力相一致。管道的管件、配件均須與管道配套供應。管材、管件必須是同一個品牌生產廠家且不允許貼牌生產。

6)管道與設備、閥門、水表、水嘴等連接時,采用相匹配的專用管件或過渡接頭。

7)供貨商應提供完整的管道安裝作業指導書,并對施工人員進行培訓。

8)應能滿足管道暗裝于建筑裝修面的安裝要求。

9 )外觀

內外外观平滑平坦,不允許有傷痕或裂紋等。

管道不應有影響运用的彎曲,但兩個端面與管軸線應垂直。

管道各項性能應符合 GB/T 12771 相關規定。

10 )性能

壓扁性能:外徑尺寸不大于 50mm 的鋼管取環狀壓扁試樣;外徑大于 50mm 但不大于 219.1mm 的鋼管去 C

型壓扁試樣。實驗時,焊縫應位于受力方向90°的位置。經熱處理的鋼管,試樣應壓至鋼管外徑的 1/3 ;

未經熱處理的鋼管,試樣應壓至鋼管外徑的 2/3 。壓扁后不允許出現裂縫和裂口。

焊縫橫向彎曲試驗:外徑大于 219.1mm 的鋼管,可從鋼管或焊接試板上截取,一組彎曲試驗應包孕一個

正彎試驗,一個背彎試驗,彎曲時,彎芯直徑為三倍試樣厚度,彎曲角度為180°。彎曲后試樣焊縫區域不出現裂縫和裂口。

11 )外表質量:鋼管、管件內外外貌應滑润,不得有分層、裂紋、折皺、重皮、扭曲、過酸洗、殘留

氧化皮及其他妨礙使用的坏处。如果管件采用鑄造,鑄造件不允許有影響機械职能的夾渣、冷隔、縮孔。

12 )鹽霧試驗

鋼管、管件在進行鈍化處理后,應按 GB/T 10125 規定進行 240 小時中性鹽霧腐蝕試驗。

13 )連接性能:在常溫條件下經 2 倍額定工作壓力水壓下持續 5min 無滲漏。

14 )耐壓強度:在常溫條件下經 1.5 倍額定工作壓力水壓下持續 5min 無滲漏。

15 )耐冷熱循環职能:在額定工作壓力下,薄壁不銹鋼管道試件經 2500 個周期冷熱循環試驗,連接處不允許出現漏水、脫落等密封、連接失效情況。